最佳答案
高压级联变频器单元中性点需要短接在一起的原因是为了保证系统的安全和稳定运行。短接中性点可以有效地抑制电气设备中的谐波和杂波,防止电压不平衡和过电压等问题的发生,并减小电气设备的耗损和损坏的可能性。此外,短接中性点还可以提供连接到地表的零位参考点,以确保电气系统的安全接地和人身安全。
传统的高压变频器单元需要将每个单元母线中点引出并接地的原因主要有两点。首先,由于技术限制,早期变频器的设计和合成技术还不够成熟,需要通过短接中性点来减小系统中的谐波和杂波。其次,由于高压变频器的输出电压一般是对称的,将单元母线中点接地可以有效抑制电压不平衡,提高系统的稳定性和可靠性。
近年来,随着变频器技术的进步和发展,新一代的高压变频器单元已经采用了更先进的设计和控制技术。这些技术包括有源滤波器、多电平逆变技术和改进的PWM调制方法等,可以有效地抑制谐波和杂波,减小电压不平衡,从而不再需要将单元母线中点引出接地,简化了系统的接线和安装过程,提高了系统的安全性和可靠性。
