我的探测器特性,自带反应探测器温度的电压输出管脚。内部集成TEC。
我的目的,希望通过模拟PID网络实现对探测器的温度进行闭环控制。
我的疑问:
1. 我看到ADN8834芯片中,提到一般应用是通过热敏电阻来反映目标温度,通过内部的chopper1来进行电压的初次放大。由于我的探测器本身自带温度电压输出,我是否可以直接弃用chopper1.而将我探测器的温度电压输出直接接进PID网络中,即图中VTEMPIN位置,(IN1N短接IN1P到地)。
2. DataSheet中提到
按这个公式理解的话,当V
OUT1=V
tempset的时候,V
OUT2=V
tempset
而这里表示,循环稳定时,V
OUT1=V
tempset 则此时,V
OUT2=V
tempset
但是datasheet中同样提到
TEC两端电压为0时对应V
vtec=1.25V,即V
LDR-V
SFB等于0,而根据上述等式为
V
LDR-V
SFB=-5(Vout2-1.25V)
则V
out2=1.25V时才能满足TEC两端电压为0的稳定情况。
这个跟上面的结论
循环稳定时,V
OUT1=V
tempset 且V
OUT2=V
tempset 矛盾。
譬如我设定V
tempset为2.5V,理论上稳定时V
OUT1=V
tempset,即V
out1=2.5V。推得V
OUT2=V
tempset. 此时V
out2也等于2.5V。按照V
LDR,V
SFB的计算公式(3.3V供电)
TEC两端电压不为0,V
LDR为0,V
SFB为3.3V,处于加热状态。和前边V
OUT1=V
tempset代表稳定状态矛盾。
目前我无法理解何种状态才能表征稳定,稳定时Vout1和Vtempset是否相等?若相等则Vout2等于Vtempset?如果上述结论成立的话,除了Vtempset=1.25v这一个特例,在V
OUT1=V
tempset的同时满足TEC两端电压为0,其他任意设置Vtempset,都无法使TEC两端电压为0,与稳定状态矛盾。
3. 我通过对自身芯片TEC和外部购买的TEC测量可知,通常TEC仅有1-5欧姆左右,当我将IN2N和OUT2短接,通过DAC输入IN2P,即chopper2变成跟随
电路。发现VSFB和VLDR在没有连接TEC时,电压与datasheet中的理论数值接近。但当接入TEC后,VSFB和VLDR两端电压均不同于接入之前的电压,压差基本上接近短路。同时进入TEC的电流也仅有100mA左右。
我想请问这种情况是因为什么?理论上计算的VSFB和VLDR在没有电流时较准确,接入TEC后接近短路,VSFB和VLDR压差很小,同时TEC电流也很低。
正常工作状态下,VSFB和VLDR接在阻值接近短路的TEC两端是如何保持电压的, 进入TEC的电流,是仅和VSFB和VLDR的电压值有关么?
在上述情况下,已经验证了没有电流时,VSFB和VLDR符合datasheet中与Vout2的关系,而在接入TEC后,VSFB和VLDR无法由Vout2计算,且电压接近,近似短路,电流很小,VSFB和VLDR也无法由Vout2计算得出。(VLIM和Ilim设定不存在问题,不是限流保护)
以上为我调试ADN8834期间遇到的一些问题,希望得到大家的帮助,对大家百忙之中解答我的问题我深表谢意。
下面是我的电路图