电源技术论坛
直播中

徐开

11年用户 914经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]

请问变频运行是否对电机的绝缘要求更高?

有一台3KW的三相交流异步电机,变频启动时报接地故障,切换到工频直接启动,可正常运行。检查电机的绝缘接近零兆欧,工频运行保护也不跳闸。请问变频运行是否对电机的绝缘要求更高?

回帖(1)

99714836

2023-12-30 15:16:37
变频器里面实际有漏电流保护,对负载相对有绝缘要求,而工频电压输出没有设计漏电流保护,所以工频电压没有对地电流保护,也就会电机正常工作,事实上电机的绝缘已经不符合绝缘要求了,希望还是处理电机的绝缘后再让变频器带动负载才更合适.