电机总进线断路器跳闸是什么原因?

电机功率为220KW,电压为三相AC380V,负荷为风机。
起动方式为自耦降压起动。
故障现象:总进线断路器跳闸,使用万用表测量电机线圈电阻为:AB:100欧AC及BC均为500欧。
电机起动时自耦变压器振动的厉害。
请问一下,是什么原因,是自耦变压器选型有问题还是电机自身有问题。
再补充一下,电机原来运行正常。电机运行环境水汽很大。

回帖(1)

烟台FPGA

2023-12-11 10:43:35
AB的线圈内部 线间绝缘不好,短路。