用AD5421作为4~20mA变送器输出接口芯片,5421设计如下图所示。在调试的时候,如果环路电压(FIELD SUPPLY)给24V,(RL为500欧)。
单片机通过SPI输出给AD5421极大值0XFFFF时,测量RL两端电压大约10V(即ad5421输出是20mA),这个是正常的。但是给AD5421极小值0x0000时,测量RL两端电压为5.61v左右,这是什么原因? 另一方面,当环路电压给12V时,给AD5421极小值0x0000,测量RL两端电压正常,而给极大值0xffff时,测量RL两端电压值不正常,24V供电设置电流只能从12ma~20ma设置正常,12ma以下就不正常了,如果供电改为15.5V,4~12ma是正常的
,12ma以上就错误了