电路设计论坛
直播中

哼小曲

12年用户 1131经验值
私信 关注
[问答]

AD8495能对E型和J型热电偶进行检测吗?

大家好!
        本人正在使用AD8495对热电偶温度进行检测。
        由于项目要求能够检测电路能够在K、J、E的热电偶中通用,并且考虑到目前一级代理E络盟不再继续采购AD8496(针对J型)使得AD8496价格升高,AD8494(针对J型)的2℃精度对应的测温范围不能满足项目的要求,所以想利用AD8495对K、J、E的热电偶进行检测。
        想问一下:
        (1)对于K型热电偶,AD8495的输入输出关系是Vthermocouple = (Vout - Vref - 12.5mv)/122.4。
         那么,对于E型和J型,AD8495的输入输出关系是什么呢?还是上述这种关系吗?AD8495的内部冷端补偿是不是只针对K型热电偶?
         如果对于E型和J型热电偶,AD8495有固定的输入输出关系的话,我也可以想办法用AD8495处理热电偶的通用问题。
        我用E型热电偶检测室温,AD8495的输出为138mv,跟用K型的差不多(140mv)。
        (2)ADI有推荐的解决方案么?能够适用于K、J、E。
        (3)如果使用仪表放大器,例如AD8421、AD8422,有什么方法可以处理室温附近的负输出?所谓的“室温附近的负输出”是指:譬如用AD8421对K型热电偶的信号放大100倍,在室温附近,AD8421的输出为负。当然,理论上应该是零吧,这很难做到。
         谢谢大家!

                                                               

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分