电机控制
直播中

h1654155275.5661

7年用户 894经验值
私信 关注
[问答]

大电流短路对设备的影响是什么?

现在困扰我的一个问题是,两个需要焊接的工件同时又不可避免的和设备的机架连在了一起,该机架是一个大的铁架,架子上安装了伺服电机,电器柜等用电设备,当工件短接时由于工件间距离最短,且电阻最小,大部分的电流会从这里流过,还有一部分电流,则会顺着工件1,经过机架回到工件2,到达,我担心大电流(3000A,以上,12V)流过机架时会把伺服电机和电柜内的PLC等烧坏。
我自己的分析:我联想到如果是一台正常生产的设备,要对机器某处进行焊接,只要把焊机的地线接到焊接点附近,则电流会从最近点回到另外一极,因此只要接地可靠就不会造成影响。
这两天的咨询:
意见A:当电流从机架上流过时,由于电压较小,会沿着电阻最小的路径回去,因此不用担心会烧坏电器元件
意见B:电流流过机架时会到处乱窜,然后回到另外一极,所以会把电器元件烧坏。
意见C:电流流过机架时会到处乱窜,然后回到另外一极,但是由于电压较小,所以不会有什么影响。
这台设备已经安装完成,马上要试机,但是这个问题,我 实在放心不下,请各位帮忙,拜托了??。

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分