供需及二手交易
直播中

杨帆

2年用户 84经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 接口/总线/驱动
私信 关注

西门子PLC1200通过EtherCAT转Profinet网关连接kollmorgen驱动器

本案例是通过EtherCAT转profinet网关(WL-PN-ECATM)连接kollmorgen驱动器将其接入西门子1200PLC的配置案例。用到的设备为西门子1200PLC一台,稳联技术EtherCAT转profinet网关一个,kollmorgen驱动器一台;

1、管理通用站描述文件;

2、点击右侧“...”从查找GSD所在文件,安装至成功;

3、找到EtherCAT转Profinet网关模块进行组态;

4、设置EtherCAT转Profinet网关的IP地址和设备名称,设备名称需要将自动生成取消勾选并手动输入简短不带有/*-、这类特殊符号;

5、设置EtherCAT转Profinet网关的输入输出字节数长度;

6、所有配置设置好,下载组态到PLC;

7、打开EtherCAT转Profinet网关配置软件进行ECAT设置;

8、新建项目选择PN2ECAT;

9、配置软件的ip地址和设备名称要和博图一致,左侧博图EtherCAT转Profinet网关IP地址和下方的PROFINET名称要和右侧的配置软件完全一致;

10、在设备列表中查找并选定所需设备;

11、对从站设备进行参数配置,Sm2-Rx PDOs对应下方所添加的参数;

12、配置完成后进行连接步骤;

13、点击菜单栏中的操作,再按照下图操作即可;

14、直接对对应的I、Q地址读写即可;


附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分