请问ADC采样的电压信号怎么转换成气压数值?

气压传感器经过放大的信号进入单片机约1.5V,在100PA范围内电压增加量大概1V,在0-100PA气压内电压波动范围1.5v-2.5v.怎么计算电压与气压数值的关系得到实时气压数值?我规律没找到   求助各位了。

回帖(1)

地瓜

2024-1-11 15:04:51
要将ADC采样的电压信号转换成气压数值,需要知道压力传感器的灵敏度和输出范围。在本例中,我们知道在100PA范围内电压增加量为1V,因此可以计算出传感器的灵敏度为1V/100PA=0.01V/PA。

在0-100PA气压范围内电压波动范围为1.5V-2.5V,因此实际气压的变化范围为0-100PA。如果采样精度为12位(常见的ADC精度),则ADC的量化步长为3.3V/4096=0.000805664V,对应的气压精度为0.000805664V/0.01V/PA=0.0805664PA。因此,可以根据ADC采样的电压值和以上的计算公式,将电压信号转换为实时气压数值。