最近接触到一个红外感应的回路,其中220V输入通过1M电阻直连到MC32P7031的MCU的功能,很是疑惑,请前辈帮忙指点下,谢谢
电源部分是典型的阻容降压回路,分别阻容加压后供电继电器,和LDO后供电MCU和红外感应放大回路,
红外感应放大回路(未贴出)输出放大后的信号到达MCU后输出使能信号EN,继电器触发,N,L1回路负载工作,MCU根据输入端可调电阻决定输出EN延时时间及触发条件,
L通过1M电阻直连了MCU,继电器打开后,L1回路上也会通过1M电阻直连到MCU,但这两个MCU的引脚在功能描述上是属于定时功能或者BUZ的输出脚,如果说是过零检测的话,也没有加二极管钳位,而且MCU的引脚描述也对不上,很是不明白,求指点,谢谢!
更多回帖