RS485多机通讯中间部分RS485是否也需要加上下拉电阻呢?

RS485多机通讯有50个接点总长度大于1000米,从2-49个机 A,B是否也需要加上下拉电阻,供电部分是50个一起供电,还是分开供电,想在我一起供电,比分开供电稳定一点

回帖(3)

而无返还

2023-4-27 17:37:02
1、都可以加,数值不一样,假设只有一个上下拉,在主机上,大小为R。如果都加的话,每个节点为50R,等效还是R。
2、485对供电没有特殊要求,分开供电实现会简单些。
举报

其实znvm

2023-4-27 17:37:08
每个上面都加上下拉电阻,是不是比单独加在开始端与结束端加上下拉电阻抗干扰能力强一些?加上下拉电阻范围是多少?(总电阻是10K~1K吗?)
举报

而无返还

2023-4-27 17:37:14
1、 不太好回答,根据我们的现场经验,干扰的问题很少,我觉得两种都是可以的。
2、上下拉电阻的范围取决于整个网络情况,如节点个数、节点特性、线缆长度等。一般2k适应性会好一些。