变压器上的背靠背测试电路

  在小型变压器上进行满载测试非常方便,但在大型变压器上,则非常困难。大型变压器的最大温升由满载测试决定。该测试称为背对背测试,再生测试或Sumpner测试。

  吸收大型变压器满载功率的合适负载将不容易获得。因此,将浪费大量能源。背靠背测试确定变压器中的最大温升,因此根据变压器的能力选择负载。

  背靠背测试电路

  两个相同的变压器用于背对背测试。考虑 TR1和
TR2是变压器的初级绕组,彼此并联。标称额定电压和频率提供给其初级绕组。电压表和电流表连接在其初级侧,用于测量输入电压和电流。

  变压器的次级绕组彼此串联,但极性相反。电压表 V2连接到次级绕组的端子,用于测量电压。

  次级绕组的串联对位通过连接任意两个端子来确定;电压表通过其其余端子连接。如果串联对立连接,电压表给出零读数。开路端子用于测量变压器的参数。

  1.png

  上图显示端子B和C相互连接,端子A和D两端测量电压。

  温升的测定

  变压器的温升是通过在每个特定时间间隔后测量其油的温度来确定的。变压器长时间背靠背运行,这会增加其油温。通过测量其油的温度,可以确定变压器在高温下的承受能力。

  铁损失的测定

  瓦特计W1测量等于变压器铁损的功率损耗。为了确定铁损,变压器的一次回路保持闭合。由于初级闭合电路,没有电流流过变压器的次级绕组。次级绕组的行为类似于开路。功率计连接到其辅助端子,用于测量铁损。

  铜损的确定

  变压器的铜损是在满载电流流过其初级和次级绕组时确定的。附加的调节变压器用于励磁次级绕组。满载电流从次级绕组流向初级绕组。瓦特计W2测量两台变压器的满载铜损。