小电流接地系统属于中性点不接地系统。在供电系统中,各线路对地会产生微弱的电容电流,线路多了或者长了,电容电流就会增大。正常运行时三相电容电流的相角空间角互相差120度,三相电容电流的矢量和为零。
当发生单相接地故障时,电容电流通过故障点流入大地,在故障点处产生电弧电流,会对该处绝缘造成较大损伤。如果在易爆易燃区域,该电弧会引起爆燃。
为了避免上述事故,就在电源中性点用消弧线圈接地。正常运行时,消弧线圈中没有电流通过。一旦发生单相接地故障,消弧线圈会产生与上述电容电流方向相反的电感电流,来对消一部分电容电流,从而减少故障点的电流。
一般不会把这个电感电流调整到正好与上述电容电流相等,因为这会产生谐振,使得电压升高,对绝缘威胁加大。常采用的是过保护方式,就是有意把消弧线圈产生的电感电流略大于供电系统的电容电流总和。可以想想这是为什么?
