如何让MCGS屏根据PLC里的VB变化值显示指定的内容?

IF 设备0_读写VBUB000 = 0 THEN data= "停止状态"
IF 设备0_读写VBUB000 = 1 THEN data= "发料气缸取料"
IF 设备0_读写VBUB000 = 2 THEN data= "移动气缸取料"
我写了循环,数据库里也建了data的数据,输入框那里显示的对象属性选的也是data.

回帖(1)

王平

2023-3-30 14:04:19
单看这段程序没有问题。
可以先把VB0的数据显示出来,看看通信是否正常,VB0是否是需要的数据。
看看循环策略的循环时间,默认的是60 000ms也就是1分钟,也就是一分钟才变化一次,改短一点。
举报