介绍ET 200SP在使用中出现的几个问题及解决办法

  ET 200SP 通常作为远程站布置在现场,采集现场数据,通过光纤和主机连接,系统采用Profinet通讯。
  本文介绍ET 200SP在使用中出现的几个问题及解决办法供参考。
  1. 系统配置
  系统配置图如下:
2.jpg
  本远程站主要由:1块 16点DI,1块 16点DO和6块 4点AI构成,其中红色的为新电位组供电底座;
  底座分为新供电组和使用左侧模块电位组两种,在配置时要注意区分。
  2. 博图硬件配置
  博图配置图如下:
2.jpg
3.jpg
  在配置时,除了IO板的型号要对应外,底板的电位组也要对应。
  如果不配置电位组,除了第一块正确外,其它新电位组的都报故障。
  3. 网络配置
  下图网络配置如下:
2.jpg
  ET 200SP 通过光纤和主机连接,因此在博图软件配置时,需要更改连接方式。
  在拓扑视图中,把连接删除:
2.jpg
  在网络视图中,建立连接,不需要指定每个RJ45口的互联对象。
2.jpg
  4. 配置结果
  通常按照上面步骤完成配置,系统能够正常工作,如果开始配置出现问题,即使按上面的配置重新下载,系统仍然无法正常工作。



原作者: 言+C 独立完成