交流电动机运行时如果有一相电源断相会对电动机产生什么影响?

交流电动机运行时,如果有一相电源断相,会对电动机产生什么影响?

回帖(1)

杨海清

2023-3-23 10:02:08
交流电动机运行时,如果有一相电源断相,会对电动机产生什么影响:三相电动机运行中有一相断开,其气隙磁场由原来的圆形旋转磁场转换为幅值变动、非恒速旋转的椭圆形旋转磁场。气隙磁场的椭圆度随转差率s变化,s愈大,磁场的椭圆度愈大,其机电转换能力愈差。缺相时电机电流的变化:正常起动或运行时,三相电机为对称负载,三相电流大小相等,小于或等于额定值。出现一相断线后,三相电流不均衡或过大。起动时缺相:电动机不能起动、其绕组电流为额定电流的4~7倍。发热量为正常温升的16~49倍,因其迅速超过允许温升而使电动机烧毁。运行中缺相:当满载时缺相,电动机处于过流状态?即电流超过额定电流,电动机会从疲转变为堵转,未断相的线电流增加更多,引起电动机迅速烧毁。轻载运行电动机断相时,未断相的绕组电流迅速增加,使这相绕组由于温升过高而被烧毁。缺相运行对于长期工作制运行的鼠笼式电动机的危害很大,这类电动机被烧毁的事故中60%~70%是由于缺相运行引起的。故对电动机的缺相防护十分重要。