求大神解答变压器测量绕组直流电阻测量时数值的变化

变压器测量绕组直流电阻测量时数值会随时间变小然后趋于稳定,应该是磁饱和的原因才使数值变化,那么有谁能具体解释下为什么吗?

回帖(3)

贾飞小

2023-3-21 10:05:01
你说的这种现象是因电感引起的,而不是因磁饱和的原因。高压大容量的变压器绕组,具有很大的电感,当测量直流电阻时,测量仪器要给被测绕组加电流,在强大自感电势的作用下,这个过程很慢,从几秒到几十分钟都是可能的。
再说一下,测量仪器给变压器绕组加的电流很小,最大也不过是安培级的,而大容量变压器绕组的工作电流都是数百,数千安的,测量仪器所加的那点电流是不可能使变压器达到磁饱和的。
再补充一点:为了缩短测量时间,使测量过程快点稳定下来,可在测量一次绕组时把二次饶组短路,测量二次绕组时把一次饶组短路,这样就可使测量过程快速稳定了。
举报

贾小龙

2023-3-21 10:05:09
可是电抗器测量直阻就很快啊,我觉的应该是有无铁芯所产生的差异。。
举报

贾飞小

2023-3-21 10:05:16
无铁芯电抗器的电感量比变压器的电感量小很多,所以测量直阻就很快。