供需及二手交易
直播中

jf_41380799

1年用户 17经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注

捷米特Profinet分布式远程IO模块与SMART200 PLC进行数据采集案例

Profinet分布式IO模块与SMART200 PLC进行数据采集

准备工具

1、STEP7-MicroWIN SMARTV2.5软件

2、200SMARTST20PLC一台

3、捷米特JM9000+数字量输入模块+数字量输出模块

图片1.jpg

实现方式

1、在200SMART软件里面添加捷米特JM9000的GSD文件,操作步骤由下图所示:
点击GADML管理,点击浏览找到GSD文件放置位置

图片2.jpg

选择您使用的plc,以我们的SR30为例,连接CPU:
图片3.jpg

PLC连接成功之后,根据实际的接口模块硬件型号在软件内部选择其对应的组态配置
设置捷米特JM9000PROFINET名称和对应IP地址,如果不知道的情况下,可以通过200SMART软件进行在线搜索功能查询到查找我们的Profinet,查找成功之后修改设备名称,记住设备名称,后面组态时必须要保持一致。
图片4.jpg

组态profinet从站:

图片5.jpg

添加耦合器:
图片6.jpg

添加IO模块:

图片7.jpg

下载到PLC:
图片8.jpg

强制测试:
图片9.jpg

制CPU为RUN模式:

图片10.jpg

强制输出:
图片11.jpg
图片12.jpg

下载编写小程序进行测试。
图片13.png

通过PLC在线诊断也可以查询捷米特JM9000远程I/O模块与200SMARTPLC通讯的情况。

图片14.png

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分