方案交易
直播中

Leon_XD

3年用户 37经验值
擅长:可编程逻辑 接口/总线/驱动
私信 关注

Modbus TCP转Profinet网关集中采集电源能耗数据到中控西门子1200plc

本案介绍由Profinet转Modbus TCP网关连接电源控制柜案例。对各系统 电力设备能源集中在中在中控室监控,由西门子1200/1500组成的PROFIENT总线、Modbus TCP转Profinet网关无需编写程序,加载兴达易控免费提供的GSD文件组态到1200PLC即可

1、首先打开博图软件,创建新项目文件;
2、导入GSD文件。将GSD文件从Profinet转Modbus TCP网关XD-ETHPN20到任何位置。打开Botu创建一个新项目。输入设备和网络,在选项中选择“管理公共站描述文件”,安装GSD文件。

3、搜索GSD文件的文件夹,找到GSD,选择Install,然后等待安装成功。
4、选择在西门子博图里面或者STEP7中组态对型设备;

5、点击未连接,连接IO控制器PLC_1 PROFINET端口_1;
6.PLC连接到Profinet转Modbus TCP网关后,需要将Profinet的IP地址修改为Modbus TCP转Profinet名称。注意:不要选择Profinet设备名称项目作为自动生成,请确保自定义新名称。

7、可以点击Profinet转Modbus TCP网关模块,通过右侧模块添加输入输出,最后下载配置到PLC;

9、打开Profinet转Modbus TCP网关配置软件进行Modbus参数配置,点击红圈中的新建,选择PN2MTC(MODBUS TCP主站);

10、设置Profinet转Modbus TCP网关的PROFINET端IP地址和设备名称,要和PLC组态保持一致;

11、继续右键点击插入,插入Node;

12、将Profinet上LAN端口的IP地址更改为MODBUS TCP网关。IP地址必须是同一网段上的任何地址。Profinet转 Modbus TCP网关地址将此参数设置为同一网段上不与其他IP地址冲突的任何IP地址。

13、根据脉冲电源功能表在配置软件中进行配置;

14、添加功能码分别是读03功能码,写16功能码;

15、红色框中的40001对应组态软件的起始地址1;函数代码3;读取9个寄存器(内存映射地址从0开始,对应Botu Profinet配置的I地址第1位到Modbus TCP网关)。红色框中的“40017”对应组态软件的起始地址“17”;函数代码16;读取30个寄存器(内存映射地址从1500开始,对应Botu Profinet配置的Q地址第1位到Profinet转Modbus TCP网关)。

Modbus TCP转profinet网关配置软件里根据电源设备的起始地址及读取长度,下载到modbus TCP转profinet网关里即可,实现PROFIENT转MODBUS TCP协议互转

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分