CH582的触摸功能,使用导电海绵做介质,2mm亚克力做面板,由于板子太小,布线尽量按照官方文档的说明,基线和采样值大概2700左右,不加面板时变化能在2000多,加了亚克力面板变化值才100多,阈值设置低了,太容易误触发或不触发了,之前的方案用了一款触摸按键ic,随便布线就能使用很好,请问有什么方法能提高覆盖亚克力面板的触摸灵敏度。
还有个问题,触摸ADC响应滞后的问题,触摸按键按下后,采样值变换缓慢,如果触摸时间稍微长点,按键恢复状态需要好几秒,请问修改哪个寄存器可以加快采样值上升和下降的速度,最好能和手指按下和抬起的时间同步。
2022-10-9 09:45:29
您好,按键不灵敏是由于寄生电容过大。可以参考以下博客,在硬件设计上减小寄生电容。
对于响应滞后的问题,可以减少打印信息,加快轮询速度。
您好,按键不灵敏是由于寄生电容过大。可以参考以下博客,在硬件设计上减小寄生电容。
对于响应滞后的问题,可以减少打印信息,加快轮询速度。