Modbus TCP转Profinet网关连接脉冲电源通讯配置案例

拓扑图.jpg

本案例是Modbus TCPProfinet网关连接脉冲电源的配置案例。用到的设备为西门子1500PLC一台、Modbus TCPProfinet网关一个、脉冲电源一台。
1、首先打开博图软件,创建新项目文件;
01 稳联技术Modbus TCP转Profinet网关.jpg

2、导入GSD文件。将稳联技术ModbusTCPProfinet网关WL-ABC3010的GSD文件拷贝放到任意位置。打开博图建立新项目。进入设备和网络在选项中选择管理通用站描述文件,安装 GSD 文件。
02 稳联技术Modbus TCP转Profinet网关.jpg

3、搜索GSD文件存放文件夹,搜索到GSD后选择安装,等待安装成功;
03 稳联技术Modbus TCP转Profinet网关.jpg

4、选择在西门子博图里面或者STEP7中组态对型设备;
04 稳联技术Modbus TCP转Profinet网关.jpg

5、点击未连接,连接IO控制器PLC_1 PROFINET端口_1;
6、PLC与ModbusTCPProfinet网关连接后,需要修改ModbusTCPProfinet网关的IP地址和PROFINET名称,注意:PROFINET设备名称项不要勾选成自动生成,一定要重新自定义一个名称输入;
05 稳联技术Modbus TCP转Profinet网关.jpg

7、双击ModbusTCPProfinet网关模块,通过右侧模块添加Input(输入),Output(输出),最后将配置下载到PLC中;
06 稳联技术Modbus TCP转Profinet网关.jpg

8、GATEWAY CONFIGURAtiON STUDIO配置软件操作,打开GATEWAY CONFIGURATION STUDIO:
07 稳联技术Modbus TCP转Profinet网关.jpg

9、打开Modbus TCPProfinet网关配置软件进行Modbus参数配置,点击红圈中的新建,选择PN2MTC(MODBUS TCP主站);
08 稳联技术Modbus TCP转Profinet网关.jpg

10、设置Modbus TCPProfinet网关的PROFINET端IP地址和设备名称,要和PLC组态保持一致;
09 稳联技术Modbus TCP转Profinet网关.jpg
10 稳联技术Modbus TCP转Profinet网关.jpg

11、继续右键点击插入,插入Node;
11 稳联技术Modbus TCP转Profinet网关.jpg

12、修改MODBUS TCP端(Modbus TCPProfinet网关LAN口IP地址),IP地址要同网段任意地址。ModbusTCPProfinet网关地址设置同网段任意地址并与其他地址不冲突。
12 稳联技术Modbus TCP转Profinet网关.jpg

13、根据脉冲电源功能表在配置软件中进行配置;
13 稳联技术Modbus TCP转Profinet网关.jpg

14、添加功能码分别是读03功能码,写16功能码;
14 稳联技术Modbus TCP转Profinet网关.jpg

15、红色框内地址40001对应配置软件的起始地址1;功能码3;读9个寄存器(内存映射地址从0开始,对应博图Modbus TCPProfinet网关组态的 I 地址第一位。)红色框内地址40017对应配置软件的起始地址17;功能码16;读30个寄存器(内存映射地址从1500开始,对应博图Modbus TCPProfinet网关组态的Q地址第一位)。
15 稳联技术Modbus TCP转Profinet网关.jpg