电源技术论坛
直播中

小马来学习咯

3年用户 38经验值
擅长:MEMS/传感技术 处理器/DSP 控制/MCU
私信 关注
[问答]

请问下,这种恒流源电路怎么设计开路保护?

我要设计一个恒流源电路,如下所示:
image.png

R2是负载,节点2会输出恒定电流,也就是说不论R2的电阻怎么变化,R2上的电流不会发生变化。

但是R2有时候我会拿下来换其他器件,这个时候节点2就会成了下面这样
image.png

请问下:
1、理论上,这种开路情况是不是会使得节点2和地之间的电压无穷大?从而烧坏电路啊?
2、如果是无穷大,那么我应该怎么设计才能防止被烧坏啊?

PS:节点2和地之间接的是一个BNC端子,负载R2与电路之间通过BNC端子连接

回帖(4)

烟台FPGA

2022-8-3 09:50:51
节点2与地之间的电压不会无穷大,最大值是输入电压28v.建议:防止电路中接负载的时候,波动很大。在加点2与地之间接上一个电阻,10K欧姆左右。
1 举报
  • 小马来学习咯: 你意思是接上10k电阻和后端负载并联吗?
    这样后面分的电流不会很小吗?

万文豪

2022-8-4 17:53:32
个人理解,去掉负载后,U1处于悬浮状态,内部基本等电压,没有任何超压的地方,不应该有任何影响。
举报

李江斌

2022-8-9 07:10:19
不需要。怎么都不会超28v
举报

jf_15071799

2024-2-5 22:06:31
设计一个场景:R1换成可调电阻,当阻值达到相当大后,超出本电源线性工作范围,电压电流的变化进入非线性而趋向于某个数值,如果系统足够强壮,最后等于节点2开路,这时电流为零,当然输出端电压也必须为零。。。
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,