LabVIEW论坛
直播中

万踹

9年用户 409经验值
擅长:可编程逻辑 接口/总线/驱动
私信 关注
[资料]

不用编程,实现三菱FX5U与罗克韦尔(AB)PLC之间实时通讯

        IGT-DSER智能网关模块支持西门子、三菱、欧姆龙、AB等各种品牌的PLC之间通讯,同时也支持PLC与Modbus协议的工业机器人、智能仪表等设备通讯。网关有多个网口、串口,也可选择WIFI,4G无线通讯。无需编程开发,只须配置数据的起始地址和数量即可,支持热插拔,断电重启后自恢复运行,在实际的工程项目中应用方便。
       首先打开参数设置软件(软件下载)的'功能'->'类型与设备选择'页面,左边选择第四项后点'确认当前选择',如下图,根据提示下载参数重启网关模块。

       通过'功能'->'网口参数编辑'设置网关模块自身的IP地址等网络参数,再通过'功能'->'PLC之间通讯'进入PLC之间通讯的数据配置页面,以下是已配置完成的罗克韦尔(AB)与三菱FX5U设备之间的通讯数据配置:

       上图中有两个通讯任务:01是读取FX5U的D1000开始的160个字节(D1000~D1079),写入到罗克韦尔PLC的IN_INT16数组;02是读取罗克韦尔PLC的OUT_INT16数组中的80个字节,写入到FX5U的D2000开始的80个字节(D2000~D2039)。
       两个任务中为两台PLC设置了不同的‘设备ID’(数据配置表第一列),这样网关为每台PLC建立两个TCP连接,实现多线程方式通讯,以提高通讯速率。通过‘参数’->‘参数写入到网关’将以上配置下载到网关模块,然后通过‘工具’->‘重启网关’重启后,网关模块即进入工作状态。
       罗克韦尔(AB)的PLC内建立的输入和输出数组,名称分别是IN_INT16、OUT_OUT16,输入80个字即160个字节,输出40个字即80个字节,类型都为INT,如下图:

         三菱FX5U的PLC需要设置IP、通讯协议,以及网络端口,需要建立两个端口,才能实现两个线程通讯,如下图:

        网关常配套的PLC类型如下:

        ◆ FX:  三菱FX系列PLC                                        ◆ QL:  三菱Q/L/R系列PLC
        ◆ AS:  三菱A系列PLC                                          ◆ OM:  欧姆龙全系列PLC
        ◆ S72S:  西门子S7-200/Smart系列PLC              ◆ S734:  西门子S7-300/400系列PLC
        ◆ S71K:  西门子S7-1200/1500系列PLC              ◆ MBS:  施耐德等Modbus兼容PLC
        ◆ DVP:  台达、信捷PLC                                      ◆ NAIS:  松下全系列PLC
        ◆ KVS:  基恩士全系列PLC                                   ◆ FTK:  永宏全系列PLC
        ◆ MSK:  LS/LG全系列PLC                                   ◆ KOY:  光洋全系列PLC
        ◆ ABM:  AB MicroLogix系列PLC                          ◆ ABC: AB Compact/Control系列PLC
        ◆ INO:  汇川全系列PLC                                        ◆ GE: GE PAC/PLC系统

  • CLI-FX5U-AB-G.png