Labview程序框架问题

求助各位大佬,本人目前遇到了一个棘手问题:电机老化系统,一共48个工位,数据存储速率在100ms~10s不等,要求每一路都可以设置单独的存储速率。如果用常规的生产消费者框架,则至少需要48个While循环,显然这是不可行的。因此求助各位大佬,有没有其他好的处理办法,万分感谢!
已退回100积分

回帖(5)

冯凯

2022-1-5 10:27:37
还是生产者消费者,消费者用一个循环,循环周期按照最短的来比如100ms,然后计数,比如1s存一次数据,那就每计10个数存一次。这样就相当于一个while里有多个if结构。
举报

emmmm_25580911

2022-1-5 15:34:42
或许可以采用面向对象的方法,48个工位相当于48个对象,48个对象都用存储速率这个属性,设置成不同的,然后将48个对象放在一个队列中,用一个while循环不断从队列头部取出对象,再将此对象插入尾部,不断执行程序 ,不知道这样可不可以
举报

汪刚刚

2022-1-5 20:54:18
你48个工位与电脑怎么通信?
举报

efans_776edd

2022-1-6 09:27:33
面向对象大法可以派上用场了 或者用可重入;我TCP服务器就一个循环 可以接收多个TCP客户端连接 互不干扰