  一、适用作业项目
  1、电压互感器现场校验
  二、操作步骤及要求
  1、按接线原理图接好线,将负荷箱串接到被试电压互感器的二次端子a与x之间,负荷箱接地点必须可靠接地。
  2、将负荷箱调节到被试电流互感器的实际二次负荷。
  3、选择功率因数为0.8、1.0的档位。
  三、危险点及控制措施
  危险点:电压互感器二次回路短路及接地
  控制措施:
  (1)工作中应确保电压互感器的二次绕组有且仅有一点保护接地。
  (2)试验接线应正确、被测二次绕组及其它二次绕组不能短路。
  (3)检验工作必须认真细致,双人复核、熟识试验仪器的性能和检验方法。严格执行作业表单。
  (4)试验操作人员工作前应明确调压范围,经工作负责人核对无误后再操作。
  (5)工作负责人认真监护
  四、应急措施
  1、当发生人身触电时应立即停止工作,严重时实施紧急救护措施,查明原因立即向上级汇报。
  2、当设备发生异常时应立即停止工作,待查明原因后方可继续。