一、适用作业项目
1、电压互感器现场校验。
二、操作步骤及要求
1、按接线原理图接好线,注意标准电压互感器与被试电压互感器极性端的连接,注意标准PT与被测PT的接地端必须可靠接地。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线,接地导线必须与大地相连。
2、该标准电压互感器额定电压为35kV,试验时加压不能超过120%Un。
3、在检定电压互感器过程中,必须断开总电源,保证回路切断,才能更换接线。
4、检定电压互感器时,标准电压互感器与被检电压互感器二次电压必须一致。
5、检定互感器之前,须先测试负荷箱是否准确。
6、检定过程中,严禁二次绕组短路。
三、危险点及控制措施
1、严格遵守电业安全工作规程,工作人员与监护人员应职责分明,工作人员应听监护人员的工作命令。
2、严禁电压互感器二次短路、电流互感器二次开路。
3、校验时注意与带电设备保持足够的安全距离。
4、对标准电能表应做到轻拿、轻放、防止碰撞、损坏。
四、应急措施
1、当发生人身触电时应立即停止工作、严重时实施紧急救护措施、查明原因并向上级汇报。
2、当设备发生异常时应立即停止工作、待查明原因后方可继续。
一、适用作业项目
