如何去计算直接接入式电能表的用电量


如何去计算直接接入式电能表的用电量?

如何去计算经电流互感器接入式电能表的用电量?
新表安装采用的60倍互感器,现场接线正确的情况下系统录入错误,导致系统计算用电量时不准,后将系统更改正确,更正时的表底是1000kwh,那么实际用了多少电量?

回帖(3)

程家文

2021-8-26 17:54:43

  • 直接接入式电能表

直接抄表底,计算公式:用电量=本次抄表示数-上次抄表示数
举报

马慧霞

2021-8-26 17:55:02

  • 经电流互感器接入式

因为电流互感器将大电流转化为小电流流经电能表,所以电能表计算的电流要比实际电流小。
具体数值关系为:实际电流I1/电能表显示电流I2=互感器倍率k
根据P=UIcos¢可以算出
P1=UI1cos¢=UI2*k*cos¢=kP2
所以实际用电量=k*抄表用电量
举报

张清华

2021-8-26 17:55:17
根据公式:实际用电量=(本次表底-上次表底)*倍率
P=(1000kwh-0kwh)*60=60000kwh