电流
直播中

钱一辰

7年用户 956经验值
私信 关注
[问答]

HL51-3S标准电流互感器操作程序卡的操作步骤及要求有哪些

HL51-3S标准电流互感器操作程序卡有哪些主要应用?
HL51-3S标准电流互感器操作程序卡的操作步骤及要求有哪些?

回帖(1)

李雷

2021-8-9 16:26:56
  一、适用作业项目
  1、电流互感器现场校验。
  二、操作步骤及要求
  1、检定电流互感器时,标准电流互感器与被检电流互感器电流比必须相同。
  2、严格按照设备操作线路图正确接线。
  3、正确接线完毕后,若电流互感器由5/5或1/1电流比时,则可经常进行自校,以考核其准确度。
  4、检定互感器之前,须先测试负荷箱是否准确。
  5、检定互感器之前需退磁,建议使用闭路退磁;退磁完毕在切断电源之前,应将二次绕组短接。
  6、仪表的接线:电流互感器接入升流器是应注意接线的极性,接线要注意CTx为标准电流互感器,CTo为被检电流互感器,Z为被检电流互感器所带的负荷箱。
  7、检查接线正确后按下ON-OFF按钮,启动检验仪,慢慢旋转仪器旋钮使电流缓慢升高,当达到实验时得最高值时迅速的把旋钮返回。
  三、危险点及控制措施
  1、操作过程中要使用绝缘靴和绝缘手套,操作完毕要牢记放电后才能触碰设备。
  2、校验时注意与带电设备保持足够的安全距离,检定过程中,严禁二次绕组开路。
  3、在测试过程中要确保接线牢固,不能使用缠绕或接线夹来进行接线,确保现场测试设备与测试人员安全距离。
  四、应急措施
  1、当发生人事触电时应立即停止工作,严重时实施紧急救护措施、查明原因并向上级汇报。
  2、当设备发生异常时应立即停止工作,待查明原因后方可继续。
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分