怎样使用AD637去检测剩余电流互感器的互感电流

剩余电流互感器有何作用?

如何对剩余电流互感器进行测试?
怎样使用AD637去检测剩余电流互感器的互感电流?

回帖(1)

李果

2021-8-6 16:00:29
  最近研发有用到剩余电流互感器,用到的剩余电流互感器的型号是Y-45,最大检测剩余电流为1A。一般供电回路的剩余电流达到1A的算是比较危险的 测试剩余电流互感器的其中一个方便的方法是:使用交流220V两线制的用电器(功率大一点的),使火线穿过剩余电流互感器,注意零线不能穿过。这样火线通过的电流会“互感”剩余电流互感器,使其有信号输出。
  剩余电流互感器互感输出有两个引脚输出,有些互感器已内部处理输出电压信号,有些是需搭建电路输出电流信号。若检测的剩余电流不是很大,则其输出的信号是很微弱的,以下有几个方案检测剩余电流的大小:
  方案1:使用电能计量芯片,如ATT7053BU等,需要外接单片机进行检测处理;
  方案2:使用运放搭建放大电路,使其输出正半波,屏蔽负半波,然后通过单片机ADC检测计算;
  方案3:使用真有效值转换芯片,如AD637、AD736等等。它可以将一定范围的复杂模型转换为一定比例的直流信号。
  以下是我使用AD637来检测剩余电流互感器的互感电流。如图所示电流连接:
  
  经测试,剩余电流为50mA~1000mA的均有对应的电压输出,其比例因子可以通过AD637或者实验数据可得出。输出电压范围为0V~约4.5V直流输出。