马达保护器与电流互感器(3CT)的线缆走线方式有什么问题吗

马达保护器与电流互感器(3CT)的线缆走线方式有什么问题吗?

回帖(1)

王丽娟

2021-8-3 17:07:29
  在使用施耐德韩国EOCR公司生产的马达保护器与电流互感器(3CT)时常会有客户提到线缆走线方式的问题,现做以下解释:
  
  1.按照韩国标准装配方式如上图,主回路线应该为K进L出。这样EOCR显示字幕不会倒置,方便查线和观察。但由于抽屉柜尺寸的限制可以将EOCR与3CT进行分离安装。
  2.对于分离后的主回路穿线尽可能采用K进L出,但反向使用不会造成性能的下降。如没有标注K和L 请根据柜体内元器件的安装灵活使用3CT。
  3.对于机械式产品,请根据主回路电流和使用CT变比的实际情况,换算后在EOCR通过旋钮设定LOAD(负载整定值)。
  4.对于EOCR数码型(除EOCR-SSD外),使用外部CT后,需要进行内部CT变比参数的设定。设定后无需考虑变比问题,直接使用主回路电流参数进行各项其他参数的设定。