它主要由供电、基准电压、电压取样比较等几个单元
电路组成。市电从变压器的1、2头输入,3、4头为自耦调压抽头,5、6头为控制电路的
电源及取样抽头。市电电压正常时,因C点电压始终为3V(即由R3降压、DW稳压所得),A、B点均大于3V,故A1、A2输出为低电平。市电电压下降时,变压器5、6头和A点电压也跟着下降,当A点电压下降到低于3V时,A1输出高电平,使三极管V1饱和导通,继电器K1吸合,将调压器输出调于1、3头;当市电电压继续下降至B点电压低于3V时,A2输出高电平,使三极管V2饱和导通,继电器K2吸合,将调压器输出调于1、4头。
反之。如果电压升高时,B点电压也随之升高,当B点电压高于3V时,A2输出为低电平,V2截止,K2释放,输出端调至1、3头;当市电电压继续升高时,A点电压高于3V,A1输出为低电平,V1截止,K1释放,输出端调至1、2头。