电力电子技术
直播中

宣苗

7年用户 184经验值
私信 关注
[问答]

压力变送器输出过大的原因?怎么解决?

最常见输出为4-20mA,压力变送器输出过大、过小或没有输出均属于工作不正常,在本文分享压力变送器输出过大、过小或没有输出时可能的原因和解决方法。




回帖(2)

张荷

2021-3-8 11:39:43
  压力变送器输出过大可能的原因和解决方法
  1、一次元件(如孔板等)故障。检查一次元件的测量范围。
  2、导压管故障
  ①检查导压管是否泄漏和堵塞。
  ②检查截止阀是否全开。YR-ER102
  ③检查气体导压管内是否存有液体,液体导压管是否存有气体。
  ④检查变送器压力容室内有无沉积物。
  ⑤检查导压管内液体,比重是否改变。
  3、变送器的电气连接故障
  ①保证插接件的连接处清洁和检查传感器组件连接情况。
  ②检查8号插针是否可靠接表壳地。
  4、变送器的电路故障
  ①用备用电路板检查有故障的电路板。
  ②更换有故障的电路板。
  5、电源故障。检查电源的输出是否符合所需电压值。
举报

邢钊楚

2021-3-8 11:39:57
  压力变送器输出过小或无输出的可能原因及校正方法
  1、一次元件故障
  ①检查元件的安装及工作条件。
  ②检查被测介质的特性是否发生变化,他可能影响输出
  2、接线回路故障
  ①检查加到变送器上的电压是否正常。
  ②检查回路是否短路或多点接地。
  ③检查回路连接的正负极和回路阻抗是否符合要求。
  3、导压管故障
  ①检查管道压力连接是否正确。
  ③检查冲液导压管中是否存在气体。
  ②查导压管是否泄漏和堵塞。
  ④检查变送器压力容室内有无沉积物。
  ⑤检查截止阀是否全开,平衡阀是否关严。
  ⑥检查导压管内液体比重是否改变。
  4、变送器的电气连接故障
  ①检查变送器传感器组件的引出线是否短接。
  ②保证插接件的连接处清洁和检查传感器组件连接情况。
  ③检查8号插针是否可靠接表壳地。
  ④检查各调节螺针是否在控制范围。
  ⑤电路板故障,更换有故障的电路板。
  ⑥敏感元件故障,进行敏感元件的检查。
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分