请教大神们,为什么市电经过桥式整流了就是310v了,而不是220v。

请教大神们,为什么市电经过桥式整流了就是310v了,而不是220v。既然交流电峰峰值310v,怎么在交流的时候不说是310v,整流后说310v的峰值电压,不是说220v的电压吗?它的电压为什么没有升高呢?
已退回5积分

回帖(9)

郭嘉

2021-2-27 14:39:01
我们一般所说的交流 220V 输入,指的是有效值 220Vac,正峰值 310V,负峰值-310V。图文详情讲解见附件。。。
1 举报

王栋春

2021-2-27 22:17:35
整流还要滤波才行
举报

chenwei6991627

2021-2-28 10:12:13
整流有半波和全波220*1.414=310
举报

jiciwi

2021-3-1 08:48:18
交流电都用有效值表示
举报

xiaxingxing

2021-3-1 22:24:01
220V是有效值;
310V是峰值,即220*根号2;
620是峰峰值,即220*2根号2;
举报

赵振刚

2021-3-4 16:39:06
交流电220V是有效值,这也是交流电压最常用的表述方式。
举报

先洵

2021-3-20 14:43:34
用示波器看看交流电的波形就明白了!
举报

王友让

2021-3-21 13:23:24
220说的是交流电的有效值,310是整流后的峰值。用直流电220伏的产生的功率与310伏产生的功率相同,所以用直流电的电压数来命名交流电的电压数。
举报

云zhi梦

2021-3-24 11:40:11
下来学习学习,多谢分享