1、测量蒸汽流量的差压变送器检修后初次启动,应将正、负压阀关闭, 待导压管内充满凝结水后方可投差压运变送器。
2、智能压力变送器、智能差压变送器经检修检定合格后,在现场用手持通信器修改零点和量程后,仪表仍应是合格的。
3、手持通信器的两根通信线是没有极性的,正负可以随便接。
4、智能变送器的零点既可以在手持通信器上调,也可以用表体上的外调螺钉调。
5、只有当差压变送器输出信号和差压的平方根成比例时才需要小信号切除。
6、法兰变送器的温度性能主要由法兰膜盒上隔离膜片的刚度和法兰膜盒内的填充液性质决定,所以如隔离膜片的刚度越大,则膜片的压力-位移性能越差,因而变送器的温度性能越不好。
7、法兰变送器的零点正迁移是指输入为正压力时的零点调整。
8、当用双法兰差压变送器测量闭口容器的液位时、变送器要进行零点的负迁移调整。
9、扩散硅变送器使用中出现输出电流始终在4mA以下故障主要是因为桥路电源开路或扩散硅传感器开路。
10、差压变送器的膜盒内充有硅油。
11、法兰变送器的法兰盘和介质是不接触的,所以碳钢法兰也可用于腐蚀性介质。
12、应变片测压时,为提高测量系统的灵敏度,可通过提高桥路供电电压的途径实现。
13、智能变送器可以在手持通讯器上远程设定仪表的零点和量程。
14、电容式差压变送器是根据差压变化时传感器的电容量Cx发生变化的原理工作的。
15、对差压变送器开启和停用时,应避免仪表承受单向静压。
16、3051智能变送器既可以在线调整零点,也可以在表体上调零。
17、被测介质具有腐蚀性,而负压室又无法选用合适的隔离液时,可选用双平法兰式差压变送器。
18、弹簧管压力表指针轴上之所以要装上游丝,其目的是为了消除传动机构之间的间隙,减小仪表的变差。
19、差压变送器用途广泛,可以和节流装置配合测量液体、蒸汽和气体流量,或者用来测量液位,液体分界面以及差压等参数。
20、如果容器内压力较高,法兰变送器应装在两个取压口的下面。
21、弹性元件是弹性式测压仪表的关键元件。
22、测量脉动压力时,正常操作压力应在量程的1/3-1/2处。
23、在相同条件下,弹簧管压力表的弹簧管越扁宽,则末端位移越大,仪表越灵敏。
24、测量流体压力时,要求取压管口应与工艺介质流速方向垂直,并与设备平齐。 (mbbeetchina)
