什么是MPO光纤跳线的极性?

  在光纤链路两端的发送端(Tx)到接收端(RX)的这种匹配就被称为极性。MPO光纤跳线产品的极性有3种:(1)A 型正极性(2)B型翻转线对来校正极性(3)C型交叉极性。
  (1)A 型正极性 MPO-MPO跳线两端纤芯排列位置相同一端键位朝上,一端键位朝下。如下图下:
  
  (2)B型翻转线对来校正极性MPO-MPO跳线两端纤芯排列位置相反,一端的纤芯1在另一端的位置是12,两端的键位方向相同。如图下:
  
  (3)C型交叉极性MPO-MPO跳线相邻的一对纤芯位置交叉,一端的纤芯1在另一端的位置是2,一端的纤芯2在另一端的位置是1,一端定位键朝上,一端定位键朝下。如图下
  
  极性该如何管理?
  标准规定的三种极性方法分别叫做A类、B类和C类。为了达到tiA568标准,MPO主干光缆也分为直通,完全交叉和线对交叉三种。
  A类极性方法:采用的是一种直通配线的模块和2种不同的跳线,一端跳线是直通的线对,另一端跳线是反转的线对。下图(Rx表示接收,Tx表示发射)反映的是A类连接方式,这种连接方式使用的是直通MPO主干光缆,为了保证极性的准确性,光纤链路左侧使用的是标准双工A-BT跳线,右侧使用的是A-A型跳线。
  
  B类极性方法:采用的是一种直通配线的模块和一种直通线对的跳线,下图反映的是B类连接方式。这种连接方式使用的是完全交叉MPO主干光缆,由于完全交叉MPO主干光缆两端的光纤对应的位置相反,因此光纤链路两端都使用的是标准A-B型跳线。
  
  C类极性方法:采用的是主干光缆种翻转线对来校正极性,使用的是相同的模块和相同的跳线。下图反映的是C类连接方式使用的是线对交叉MPO主干光缆,光纤链路两端都使用的是标准A-B型跳线。
  