模拟技术学习
直播中

王媛媛

7年用户 200经验值
私信 关注
[问答]

隔离开关与断路器操作配合原则

隔离开关操作原则
隔离开关与断路器操作配合原则

回帖(3)

姜春阳

2021-1-7 14:28:59
  隔离开关操作原则 
  1.禁止用隔离开关拉合带负荷设备或带负荷线路。
  2.禁止用隔离开关拉开、合上空载主变。 
  3.允许使用隔离开关进行下列操作: 
  a)拉开、合上无故障的电压互感器及避雷器; 
  b)在系统无故障时,拉开、合上变压器中性点接地开关; 
  c)拉开、合上无阻抗的环路电流; 
  d)用屋外三联隔离开关可拉开、合上电压在10kV及以下,电流在9A以下的负荷电流(室内不可以)。 
  e)进行倒换母线操作。 
  f)拉、合无故障站用变压器。 
  4.单相隔离开关和跌落保险的操作顺序: 
  a)三相水平排列者,停电时应先拉开中相,后拉开边相;送电操作顺序相反。 
  b)三相垂直排列者,停电时应从上到下拉开各相;送电操作顺序相反。 
  5.禁止用隔离开关拉开、合上故障电流。 
  6.禁止用隔离开关将带负荷的电抗器短接或解除短接。
  7.电压互感器停电操作时,先断开二次空气断路器(或取下二次熔断器),后拉开一次隔离开关。送电操作顺序相反。一次侧未并列运行的两组电压互感器,禁止二次侧并列。 8.隔离开关操作前,必须投入相应断路器控制电源。 
  9.隔离开关操作前,必须检查断路器在断开位置,操作后必须检查其开、合位置,合时检查三相接触良好,拉开时检查三相断开角度符合要求。 
  10.用隔离开关进行等电位拉合环路时,应先检查环路中的断路器确在运行状态,并断开断路器的操作电源,然后再操作隔离开关。
举报

马念

2021-1-7 14:29:11
  1、户内隔离开关
  户内隔离开关有单极式和三级式两种。一般为隔离开关式结构并多采用线接触触头。它由导电部分、支持绝缘子、操作绝缘子(或称拉杆绝缘子)及底座等组成。
  2、隔离开关的操作原则
  (1)分、合闸动作要果断、迅速,终了时注意不可用力过猛,并目测其动触头位置是否符合要求。
  (2)用绝缘杆操作单极隔离开关时,合闸应先合两边相,后合中间相。分闸时,顺序与此相反。
  (3)不管合闸还是分闸操作,都不应带负荷(除负荷在隔离开关允许的操作范围之内外)。
  (4)发生带负荷误分或合隔离开关操作时,误合闸后不得再立即拉开,误分闸后不得立即合上(除若刚拉开一点,发现有火花产生时,可立即合上)。
  3、隔离开关与断路器操作配合原则
  (1)隔离开关没有灭弧装置,不能用来接通和断开有负荷电流的电路;只能用来分、合只有电压而没有负荷电流的电路。
  (2)线路停电操作顺序:先断开断路器,再断开负荷侧的隔离开关,最后断开电源侧的隔离开关。
  (3)线路送电操作顺序:先合上电源侧的隔离开关,再合上负荷侧的隔离开关,最后合上断路器。
举报

刘晶

2021-1-7 14:29:20
