台达DOP系列人机界面的通讯实例

台达DOP系列人机界面的通讯实例分享

回帖(6)

蔡旻杨

2020-12-18 11:53:02
例1:客户第一次使用台达DOP,用一台A57GSTD与一台西门子S7-200连接。
连接方式:台达DOP已经集成了西门子S7-200系列的PPI协议,用户只需做2个步骤就可以完成通讯。Step1 按照说明书做一条通讯电缆。如下图:
[color=#333333 !important]
图2 通讯光缆图
Step2 在ScreenEditor软件【选项】【设置模块参数】【一般】做如图选择,并在【通讯】做如图设置即可:
[color=#333333 !important]
图3 设置参数显示
举报

高志新

2020-12-18 11:53:15
例2:一台A57STD同时与一台其他品牌PLC及一台OMRON PLC连接。
[color=#333333 !important]
图4 连接方式图
软件中,我们可以在【选项】【设置模块参数】【通讯】中,用Base Port连接COM2A,用增加的Link2连接FX2N,分别设置通讯参数即可。
举报

李璇

2020-12-18 11:53:32
例3:一台A10TCTD监控3台A57CSTD,每台A57CSTD连接一台台达PLC。
连接说明:A57CSTD与PLC的连接方式同例1,不再累述,关键在于A10TCTD与A57CSTD之间如何连接。如下图:
[color=#333333 !important]
图5 A10TCTD与A57CSTD连接图
由于台达DOP支持开放的MODBUS协议,所以我们可以通过MODBUS连接。将A10TCTD设为主屏,PLC类型选择MODBUS ASCII(Master), 给定站号10。A57设为从屏,依次设置为1#,2#,3# PLC类型选择MODBUS ASCII(Slave),同时设置人机站号分别为1,2,3。
通过每台人机的RS485通讯口,就可以实现A10对任意A57的监控。数量也可以扩充至255台。
举报

袁喆

2020-12-18 11:53:40
例4:PC机运行组态王软件能够读写20台DOP 人机界面的$与RCP地址,同时人机界面与S7 CPU224连接。
连接说明:考虑到人机界面只用一个RS485通讯口,所以为每个人机界面加一个RS232/RS485转换模块,本例选用ADAM4520(研华)。CPU 224通过ADAM4520与人机界面 COM1连接。20台人机界面的COM2通过一个ADAM4520与组态王连接,如下图:
[color=#333333 !important]
图6 人机界面与组态王连接图
组态王建立20个连接设备,同时每台人机界面在ScreenEditor中设置站号,就可以很方便的建立连接,最终的运行画面如下图:
[color=#333333 !important]
图7 运行画面图