综合技术交流
直播中

ss

7年用户 8762经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 RF/无线
私信 关注
[经验]

变频器带负载能力不足的解决办法

  我们使用变频器目的,就是为了通过改变变频器的输出频率来改变电动机的转速。如果变频器频率调不上去,而且假如硬件上没有什么损坏,一般是变频器输出的最大扭力小于负载提升扭力造成的,也就是变频器带负载能力不足。此类情况,我们可以通过调节变频器的频率来解决,主要有以下六种方法。
  
  1、V/F比值过大
  V/F比值过大,有些变频器也叫转矩提升,这个参数设定过大时,有时反而会造成无法正常启动,适当减少参数值可以解决该问题。
  2、加速时间过短
  理论上,加速时间越长,带负载提升的能力越强。设定加速时间过短,有时会显示变频器过流过载过热报警等。但是有些情况则并不会显示报警,只是卡在某个频率段上不去。
  3、设定最高频率和最大频率过低
  一般这两个参数都是设定为最大值的,但是不排除误操作导致这两个参数值被修改的情况,此时就会导致变频器无法提升频率。
  4、矢量控制参数不匹配
  在矢量控制模式下,电机的内阻,电感等参数需要精密测量,和变频器的矢量参数需要配合好。运行一段时间后,电机参数过热造成偏移,会造成电流过大而无法正常启动电机,频率可能也会卡在某个端点上。面对这种情况,只要重新优化参数就可以解决问题。
  
  5、参数需要根据一些特殊场合来配对
  有些场合最低频率不能设定过低,比如在恒压供水系统里边,最低频率设0Hz后,当水泵压力低下时,超过变频器的启动频率时变频器开始加速,压力始终加不上去,变频器频率怎么也加不到50Hz,维持在38Hz左右,反复设置和调节PID,始终频率上不去。
  这种情况,则需要将变频器最低频率设置在15-20HZ左右,变频器的加速才能满足,且能将水泵恒压至某压力位置。
  压力虽满足恒压要求,但当不用水时,变频器不能完全停止,需始终保持最低频率的速度。这是因为在恒压供水系统中,变频器最低频率是不能设为0HZ的,一般最少在20HZ左右,这是由水泵的流量和扬程共同决定的。
  解决的办法是设置休眠频率,当水泵不用水时的频率(比如说28HZ)运行若干分钟时,水泵休眠,当压力下降到比设定压力低0.2-0.4MP时,水泵启动。另一种方法是设置定时供水,分几个时间段定时供水,一般恒压供水控制器都有上面说到的功能。
  6、硬件故障
  变频器的互感器出现问题后,无法正常测量正确的电流,也可能会发生类似的情况。另外,主板上某个测量元件出现老化,也会发生这种情况,这些在维修变频器的时候经常会碰到。

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分