综合技术交流
直播中

ss

6年用户 8762经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 RF/无线
私信 关注
[经验]

线路接地故障的查找方法

  1、人工巡线法:
  有经验人员首先分析线路的基本情况。线路环境(有无树)、历史运行情况(原先经常接地),判断可能接地点。
  2、分段选线法
  如果线路上有分支开关,为尽快查找故障点,可用分断分支开关、分段开关办法缩小接地故障范围。由于绝缘子击穿形成隐形故障,查找起来比较困难,可通过测量绝缘电阻办法
  3、用钳型电流表查电缆接地故障
  4、用接地故障测试仪查找故障接地
  3.3 10kV线路接地故障判断
  接地故障巧判断,一低两高三不变;
  负荷断线又接地,一高二低也常见。
  断线、接地难分辨,用户电压分明显。
  断线只有两相电,接地用户不明显。
  
  4、10kV架空线路短路故障原因及查找
  4.1 线路短路故障
  一是线路瞬时性短路故障(一般是断路器重合闸成功);
  二是线路永久性短路故障(一般是断路器重合闸不成功)。
  常见故障有:线路金属性短路故障;线路引跳线断线弧光短路故障;跌落式熔断器、隔离开关弧光短路故障;小动物短路故障;雷电闪络短路故障等。
  4.2 短路故障形成原因
  4.2.1 线路金属性短路故障
  ① 外力破坏造成故障有:架空线或杆上设备(变压器、开关)被外抛物短路或外力刮碰短路;汽车撞杆造成倒杆、断线;台风、洪水引起倒杆、断线。
  ② 线路缺陷造成故障,弧垂过大遇台风时引起碰线或短路时产生的电动力引起碰线。
  4.2.2 线路引跳线断线弧光短路故障
  线路老化强度不足引起断线;
  线路过载接头接触不良引起跳线线夹烧毁断线。
  4.2.3 跌落式熔断器、隔离开关弧光短路故障
  ①跌落式熔断器熔断件熔断引起熔管爆炸或拉弧引起相间弧光短路;
  ②线路老化或过载引起隔离开关线夹损坏烧断拉弧造成相间短路。
  4.2.4 小动物短路故障
  ①台墩式配电变压器上,跌落式熔断器至变压器的高压引下线采用裸导线,变压器高压接线柱及高压避雷器未加装绝缘防护罩;
  ②高压配电柜母线上,母线未作绝缘化处理,高压配电室防鼠不严;
  ③高压电缆分支箱内,母线未作绝缘化处理,电缆分支箱有漏洞。
  4.2.5 雷击过电压
  4.3 短路故障查找
  故障查找的总原则是:先主干线,后分支线。对经巡查没有发现故障的线路,可以在断开分支线断路器后,先试送电,尔后逐级查找恢复没有故障的其它线路。
  一条10kV线路主干线及各分支线一般都装设柱上断路器保护,按理论上来讲,如果各级开关时限整定配合得很好,那么故障段就很容易判断查找。
  在发生变电所断路器跳闸的时候,首先应查看主干线柱上分段断路器及各分支线柱上断路器是否跳闸,尔后对跳闸后的线路,对照上面讲过的可能发生的各种故障进行逐级查找,直到查出故障点。
  另外,对装有线路短路故障指示器的架空线,还可借助故障指示器的指示来确定故障段线路。
  还有一点那就是当查出故障点后,即认为只要对故障点进行抢修后,线路就可以恢复供电,而中止了线路巡查,这样是非常错误的。
  因为当线路发生短路故障时,短路电流还要流经故障点上面的线路,所以对线路中的薄弱环节,如线路分段点、断路器T接点、引跳线,会造成冲击而引起断线,所以还应对有短路电流通过的线路全面认真巡查一遍。5、低压线路的常见故障及排除
  5.1 配电变压器高压侧熔断器熔断故障
  此时,配电变压器低压侧a相电压为零,其余两相b、c相的电压为原电压的0.866倍,大约为190V。表现在电灯负载上,a相电灯熄灭,b、c两相电灯亮度比正常时较暗(日光灯可能不能启动)。
  事实上,受配电变压器铁芯中不平平衡磁通的影响,配电变压器低压侧a相绕组会感应出电压,其大小取决于穿过a相绕组磁通的大小。这个电压在一定条件下(如b、c两相负荷很不相等,a相负荷很小等),可能电灯灯丝发红(微红),肉眼可见。普能220V白炽灯两端施加大于15V的电压就可使灯丝微红。
  可见,当配电变压器高压一相熔断器熔断,低压侧对应相的电灯微红或不亮(但有电压);其余两相电灯的亮度降低。推理:如果出现一相灯丝微红或不亮但有电压,其余两相变暗时,则可能是高压侧发生了一相熔断器熔断故障。
  5.2 配电变压器低压侧一相熔断器熔断故障
  5.2.1 带电灯负荷负载
  未熔断相电压正常,熔断相电压为零。
  5.2.2 带电灯和电动机负载(Y接)
  分析证明:当低压侧a相熔断器熔断时,a相电灯所承受的电压取决于a相负载的大小,其两端电压总在73~110V之间变化,b、c两相电压正常。
  可见,在带电灯和电动机混合负载时,低压一相熔断器熔断后的主要特征是:未熔断相电压正常,熔断相电压严重不足,电灯亮度变暗,当把电动机退出运行,熔断相电灯立即熄灭。
  5.3 低压电网一相接地故障及查处
  5.3.1 在中性点直接接地的系统中
  当这种故障发生后,剩余电流动作保护器等保护,应能迅速动作,将故障点切除。否则将容易造成触电事故或漏电及短路毁坏设备事故。
  5.3.2 在中性点不接地系统中
  (1)受接点的影响:接地相对地电压为零。非接地相对地电压升高倍(即达380V)。
  (2)中性线的对地电压升高为相电压(即达220V)。
  (3)各相间的电压大小和相位仍然不变,三相系统的平衡没有遇到破坏,因此可以暂时运行。
  这种故障发生后,也应及时切除,否则,再有一点接地发生,将造成短路事故。同时中性线上带有危险电压也是很危险的。
  5.4 中性点断线故障及预防
  故障发生后,有如下现象:
  (1)中相线断线点前的用电负荷正常工作。
  (2)当三相负荷完全平衡时,对断线点后的负荷也无影响,但实际上在三相四线电路中,这一点已不可能。
  (3)当三相负荷不平衡时,就会产生中性点位移。三相负荷越不平衡,其中性点位移越大。造成负荷多的相,负荷实际承受的电压低于额定值;用电负荷小的相,负荷实际承受的电压高于额定值。
  6、线路和用电设备故障及其处理方法
  6.1 线路和用电设备故障
  (1)线路和用电设备绝缘差、泄漏大,使保护器误动作或不能投入。
  (2)各相对地绝缘不平衡,造成各相泄漏也不平衡,出现了所谓灵敏与不灵敏相。若在不灵敏相上发出触电或作模拟触电试验时,剩余电流动作保护器可能拒动。
  (3)零线绝缘差或接地,与配变中性点接地线形成分流作用,导致漏电保护灵敏度下降或拒动。
  6.2 处理方法
  用500V绝缘电阻表对低压线路进行遥测,若对地绝缘较低甚至为零时,必须进行整改。整改重点为:
  (1)对线路采取分路、分段或分户找出降低线路绝缘的薄弱点和接地点加以处理。
  (2)把泄漏大的陈旧线路、照明线路、地埋线路平均分配到三相上,尽量保持泄漏平衡,减少零序电流。
  (3)定期修剪接近线路的树枝,其间距应在1m以上。
  (4)安装分路、分级剩余电流动作保护器缩小剩余电流动作保护器的保护范围,当局部出现问题时,不影响总网供电,且故障点易排除。

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分