测试测量技术
直播中

施超

6年用户 1776经验值
擅长:测量仪表
私信 关注
[经验]

交流耐压试验装置常见故障解决方法

                        串联谐振(又称交流耐压试验装置)常见故障及解决方法:



一.主机找不到谐振点。

原因:系统谐振点在主机的输出频率范围之外;系统接线错误;系统未可靠接地;高压采样反馈信号开路或连接不可靠;试品有故障。

排除方法:

1.检查接地装置可靠,接地连接线是否有断开点;
2.检查励磁变压器的高低压线圈的通断;
3.检查每一只电抗器的通断;
4.检查分压器的信号线的通断;
5.检查分压器的高低压电容臂的通断;
6.装置自身升压时没有谐振点,还需要检查补偿电容器的通断;

二.主机复位。

原因:主机供电电源波动;外界强磁场干扰;主机未可靠接地;

三.Q值偏低,即电压升不上去,或升不高。

现象:

1.调谐曲线是一条曲线,有较低的尖峰;
2.试验时一次电压较高,高压却较低,甚至在没有升到试验电压时,一次电压已经到达额定电压,回路自动降压;

原因:

1.电抗器与试品电容量不匹配,没有准确找到谐振点;
2.试品损耗较高,系统Q值太低;
3.励磁变压器高压输出电压较低;
4.高压连接线过长或没有采用高压放晕线

排除方法:

1.将补偿电容器并接入试验回路,加大回路电容量;
2.尽可能将多只电抗器串联,提高回路电感量;
3.提高励磁变压器的输出电压;
4.干燥处理被试品,提高被试品的绝缘强度,减少回路的有功损耗;
5.一般在设备较高电压输出时,采用高压放晕线,或将普通高压输出线改为较短的连线,一般不超过5米。

四.电源跳闸。

原因:谐振系统回路短路
华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家




更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分