TI论坛
直播中

文妮

7年用户 246经验值
私信 关注
[问答]

EK-TM4C1294例程中的ENET-IO的调试不对的解决办法?

将板子和PC网线连接,程序正常运行,观察串口,最后一行显示waiting for ip。按例程的介绍,应该显示ip地址才对。可能是网络连接的设置问题,这方面不懂,希望得到详细的解决方法,或者一些建议都行。

回帖(6)

韦明

2020-8-26 10:09:21
没做过以太网,不过看这描述,应该是你没设置好IP地址吧,板子的地址设置的多少,设置的电脑为静态IP还是动态IP呢,参考例程看看
举报

苏笛笛

2020-8-26 10:22:54
默认的例程是用DHCP方式获取IP的。
PC默认不提供DHCP功能,所以会一直等待,直到超时后,自动生成一个IP,这个时间会比较长。

简单的办法就是找个带DHCP的路由器,把PC和LaunchPad都连到路由器的LAN口,路由器会给大家分配同一网段的IP,然后就可以ping通了。
也可以修改例程,采用静态IP。
举报

文妮

2020-8-26 10:38:46
引用: Evawang 发表于 2020-8-26 10:22
默认的例程是用DHCP方式获取IP的。
PC默认不提供DHCP功能,所以会一直等待,直到超时后,自动生成一个IP,这个时间会比较长。

这个例程是用PC控制板子,也就是局域网控制嘛。那么如果我用路由器连接,路由器本身也不需要联网吗?
举报

文妮

2020-8-26 10:51:13
引用: Peterlt 发表于 2020-8-26 10:38
这个例程是用PC控制板子,也就是局域网控制嘛。那么如果我用路由器连接,路由器本身也不需要联网吗?

还有一个新问题,就是DK-TM4C1294这个开发板的初始程序,也就是那个天气预报。是连接带DHCP的路由器联网才能看到程序效果的吗?
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分