使用XDS100V3调试程序偶尔锁死F28022问题的解决办法?

使用XDS100V3调试程序,偶尔会锁死F28022,CCS6.1,没有配置CSM密码,调试时卡在擦除芯片的进度条处(进度条没开始的状态),很久无响应,然后会退出调试进程。后面再尝试调试程序,就会跳出如下错误
Error connecting to the target:
(Error -1135 @ 0x0)
The debug probe reported an error. Confirm debug probe configuration and connections, reset the debug probe, and retry the operation.
(Emulation package 6.0.83.1)
用CCS UniFlash给芯片下载密码也是跳出这个错误,看起来是调试接口没有响应,不是下载过程中干扰下载了错误密码的问题
印象中之前用TI demo板上的XDS100V2没有出现过这种问题,XDS100V3是淘宝买的,不知是否跟他有关,这周已经锁了3个芯片了,不敢再用XDS100V3了。
请问有谁知道这是什么原因吗?有什么办法解锁码?

回帖(5)

王秀梅

2020-7-20 13:39:58
常见的是两个方面的原因:
一是你的电源不稳定,或者电流不够大,这个需要检查硬件电路和监测电源确认;
二是仿真器本身的问题,比如内部的电源设计没有做稳压或者保护处理,通常不建议使用不明厂家的工具。
                                                                         If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button.
举报

王颖

2020-7-20 13:45:03
引用: szbliy 发表于 2020-7-20 13:39
常见的是两个方面的原因:
一是你的电源不稳定,或者电流不够大,这个需要检查硬件电路和监测电源确认;
二是仿真器本身的问题,比如内部的电源设计没有做稳压或者保护处理,通常不建议使用不明厂家的工具。

我是用仿真器供电的,我去测试看看仿真器的电源是否有问题。
如果是这种情况,那有什么办法解锁被锁定的芯片吗?
举报

王秀梅

2020-7-20 13:59:45
引用: xianshi6320 发表于 2020-7-20 13:45
我是用仿真器供电的,我去测试看看仿真器的电源是否有问题。
如果是这种情况,那有什么办法解锁被锁定的芯片吗?

仿真器供电给芯片工作?或者说电脑的USB线供电给整个控制板吗?如果是,那电流是不够的,请使用开关电源,或者外部DC source.
芯片被锁住,没有办法解锁。
                                                                         If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button.
举报

王颖

2020-7-20 14:17:29
引用: szbliy 发表于 2020-7-20 13:59
仿真器供电给芯片工作?或者说电脑的USB线供电给整个控制板吗?如果是,那电流是不够的,请使用开关电源,或者外部DC source.
芯片被锁住,没有办法解锁。
                                                                         If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button. ...

控制板上只有DSP芯片,芯片工作电流在100mA左右,USB的电流至少是500mA以上,应该是够的啊。
我手上有个TI的DEMO板,Docking-Stn USB-EMU[R3],就是可以选择外部供电或USB供电,既然官方的DEMO板都有使用USB供电的选项,那说明用USB供电是没有问题的吧。