TI论坛
直播中

陶天瑛

7年用户 182经验值
私信 关注
[问答]

Piccolo控制太阳能逆变器, 上电复位问题如何解决

您好.
我在产品设计过程中遇到一个问题. 我使用的器件是Piccolo-B_F2803x_80_PN, 控制一个逆变器. 逆变器的PWM驱动信号由DSP 产生.  调试中发现, 每次上电后, PWM信号总是不会送出来, 必须手工按一下复位按钮, 才开始正常工作. 按按钮之前,我们发现PWM的中断已经被触发了, 但就是好像不工作. 似乎跟复位有关系.
我们检查了复位电路的复位信号波形, 它是在电源3.3V稳定后270ms才从低跳变到高, 似乎没有问题.
我们也作了如下试验: 用手按住复位按钮,然后给板子加电, 电源稳定几秒后,再松开复位按钮. 但结果与直接上电相同, pwm信号仍然不会送出, DSP中这段程序好像没有复位.
总之,无论上电之前按不按住复位按钮, 必须等上电完成, 电源稳定一段时间后, 再按下复位按钮,然后松开,PWM才开始正常输出.
请看图示的DSP电路原理图. 图中复位信号/RS送到 XRSN引脚.
我们试了点亮LED使其闪烁的程序, 运行没有问题, 上电就复位,不需手动按按钮. 看来这个复位引脚仅控制了PWM输出程序.
请帮忙分析,这可能是什么原因造成的? 谢谢!

回帖(6)

陶天瑛

2020-6-11 14:54:24
不知您是否还需要DSP的程序?
举报

朱虹博

2020-6-11 15:11:37
引用: 后天天后 发表于 2020-6-11 16:17
不知您是否还需要DSP的程序?

从您的述说中,我感到似乎您那里的的程序第一次运行不正常,要复位后第二次运行正常。
我估计和硬件无关,如有必要请做一下交叉实验确认一下,比如用demo板是否还有同样的问题。
我认为是软件的问题,是程序初始化的问题,我觉得下面的客户和您碰到的是类似问题:
www.deyisupport.com/.../7807.aspx
用仿真器监视程序得到的结果如何,请把所有变量都赋初值,请重新检查初始化程序。
举报

王秀梅

2020-6-11 15:21:09
我想与楼上帖子链接里的问题应该是同一个问题。
三个建议:
1. 将你外接的复位线路全去掉,看看问题是否存在,仅留一个RC,上拉4.7k电阻,电容取0.1u;
2. 断开功率的情况下,仅对控制板,烧写Flash例程进去,直接上电运行看PWM1/2等是否输出;
3. 请确认你的PWM需要输出哪几个?TZ对应的GPIO是如何设置的?上电后它们的初始状态又如何?
 
看你原理图的另外一个与这个问题无关的,JTAG接头部分,J3的PIN2 TRST建议使用2.2~4.7k电阻下拉,当然10k可能问题也不大,但,PIN13/14一定要分别接上4.7k的上拉,具体请参考数据手册6.6 Emulator Connection Without Signal Buffering for the MCU。
                                                                         If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button.
举报

陶天瑛

2020-6-11 15:26:35
引用: szbliy 发表于 2020-6-11 16:43
我想与楼上帖子链接里的问题应该是同一个问题。
三个建议:
1. 将你外接的复位线路全去掉,看看问题是否存在,仅留一个RC,上拉4.7k电阻,电容取0.1u;

谢谢!我试试.
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分