请问CCS5.2怎么导入TI contorSUITE里面的HV_SOLAR示例

以前都是用的CCS3.3  刚装的5.2 ,不知道如何导入工程  ,是从Import->General->Existing project  导入还是从 Import->Code Compose Studio->Existing CCS Eclipse Projects里面导入,而且从后面一个导入的时候会提示version convert,还有我是否应该把示例工程拷贝到我的worksapce下再导入呢?希望TI人能知道下,有没有上手教程之类的

回帖(7)

李秋年

2020-6-4 16:02:42
CCSV5导入controlsuite里的HV_SOLAR例程是通过Existing CCS Eclipse Projects导入,如果是导入之前你用CCS3.3编译过的工程文件,需要通过Import Legacy CCSv3.3 Project。在导入例程是有一个copy projects into workspace选项,可以在导入时copy不需要人工copy,而且人工copy会导致路径错误。
举报

李秋年

2020-6-4 16:29:38
右击工程--properties--build--include options,在右边打开的窗口中将包含相关头文件的文件夹添加到#include search path中。
举报

李秋年

2020-6-4 16:57:21
1,无法在导入时将头文件夹和库文件一起copy到workspace,只能手动添加。
2,可以在工程文件夹下建立这些子文件夹,不会影响编译。
举报

孙喆

2020-6-4 17:06:01
引用: szoldman 发表于 2020-6-4 20:22
1,无法在导入时将头文件夹和库文件一起copy到workspace,只能手动添加。
2,可以在工程文件夹下建立这些子文件夹,不会影响编译。

你好!我还想问下 有关于ADC的问题,ADC口复用成AIO口之后,真的就是模拟量输入输出么?ADC模块内有DA功能?那AIO的输入功能与ADC岂不是没有区别了