禁用外设时,PPS映射的引脚会还原为LAT位吗?

在编写一些测试代码之前,我想问问是否有人知道:如果我使用PPS映射了一个输出引脚,但是外围设备被禁用了(比如CCP1CON.EN=0),该引脚的状态是什么?图13-1(PIC16LF18855数据表,Rev D,第246页)暗示它将是外围设备的输出位。但我不确定当外设被禁用时该位是否保留它的值。选择似乎是:外设的输出位(CCP1CON.OUT)LAT位<我的希望,但我不认为它可能>01这碰巧是PIC16LF18855,但我希望答案是相同的-至少是全家庭。id RTFM,但是我可能错过了。补充:我知道我可以重新映射到LAT位,但是这阻止了我锁定PPS选择。谢谢,GlennPEdit:最后添加了重映射语句。

回帖(4)

李天竹

2020-4-16 10:33:33
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报

王玉华

2020-4-16 10:40:54
谢谢。我想我必须用特定的芯片和外围设备来测试它。
举报

李天竹

2020-4-16 11:09:32
其他类似模块(在其他PIC16S)中具有PWMOE位(PWMXCON位6)。有趣的是,只有没有PPS的零件才有这个钻头。
举报

李兆峰

2020-4-16 11:27:40
啊,是的,数据表中没有的臭名昭著的比特…我记得那条线