MAX485自发自收下图接法有什么隐患?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
max485
单片机
如图,RE不控制,直接接低电平,DE受
单片机
控制,485总线上还有其他从机。这种接法,是否存在什么隐患?
回帖
(8)
杨文英
2019-10-10 14:35:17
485不能双工,你咋自发自收?
不行的哦。
485不能双工,你咋自发自收?
不行的哦。
举报
庞哲
2019-10-10 14:55:09
RS485是半双工通信,同一时刻一根总线上只能有一个master,其他全为listen状态。
RS485是半双工通信,同一时刻一根总线上只能有一个master,其他全为listen状态。
举报
陈婧甄
2019-10-10 15:01:58
全双工和半双工是相对于两个站之间的数据传送而言的。485不能同个时在两个站之间发送和接收,但是自己发送,自己也是可以收到的,因为总线上只有一个处于发送状态。我担心这个接法长期运行是否有隐患。
全双工和半双工是相对于两个站之间的数据传送而言的。485不能同个时在两个站之间发送和接收,但是自己发送,自己也是可以收到的,因为总线上只有一个处于发送状态。我担心这个接法长期运行是否有隐患。
举报
赵娜
2019-10-10 15:16:35
应该没有关系,内部的收发是独立的,只是共用了2跟总线,只是相当于总线上的器件数量增加了1个。
应该没有关系,内部的收发是独立的,只是共用了2跟总线,只是相当于总线上的器件数量增加了1个。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
max485
单片机
请问RS
485
能
自发自
收吗?
2019-04-26
10756
求一个用C8051F的串口对
MAX485
进行
自发自
收的控制程序和电路
2020-11-04
832
max485
总线接地的问题
有
哪些?
2021-05-20
877
请问
有
基于
max485
和
max
232的
485
转232的电路图吗?
2019-09-27
2373
RS
485
通信采用
MAX
487能带128个
MAX485
吗?
2023-09-27
631
请问
max485
芯片拆除能通过串口通讯吗?
2019-04-15
2999
proteus上测试成功,实际无法用
max485
双工,
有
正解吗?
2021-10-05
2209
max485
与单片机是怎么连接的?
2016-01-27
13420
MAX485
通讯故障,求救!
2014-05-17
5367
MAX485
和
MAX
490做
485
电路,哪种芯片传输的距离最远?
2019-11-04
4019
发帖
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
×
20
完善资料,
赚取积分