MAX485自发自收下图接法有什么隐患?

如图,RE不控制,直接接低电平,DE受单片机控制,485总线上还有其他从机。这种接法,是否存在什么隐患?

回帖(8)

杨文英

2019-10-10 14:35:17
485不能双工,你咋自发自收?

不行的哦。
举报

庞哲

2019-10-10 14:55:09
RS485是半双工通信,同一时刻一根总线上只能有一个master,其他全为listen状态。
举报

陈婧甄

2019-10-10 15:01:58
全双工和半双工是相对于两个站之间的数据传送而言的。485不能同个时在两个站之间发送和接收,但是自己发送,自己也是可以收到的,因为总线上只有一个处于发送状态。我担心这个接法长期运行是否有隐患。
举报

赵娜

2019-10-10 15:16:35
应该没有关系,内部的收发是独立的,只是共用了2跟总线,只是相当于总线上的器件数量增加了1个。