华秋商城
直播中

茹然

7年用户 183经验值
私信 关注
[问答]

485通信当线距加到400米后,所有PC机都中断连接了

1.MAX485或MAX3082对多台PC机子网络通信,波特率9600。A,B端什么都不加。当线距加到400米后,所有PC机都中断连接了。于是给最后一台PC机A,B两端加上一个电阻120欧后其它PC机全部通信正常,就最后一台加了电阻的PC机始终连接不上,这怎么解决?
2.还有线距再加到1K米后PC机子网络通信又中断了.有没有办法达到1.5K米啊。

回帖(8)

李超然

2019-9-18 08:21:24
像是通讯反射现象,你接485通讯时得采用手拉手的接法,不要分叉,另外通讯线最好是带屏蔽的双绞线。通讯要到1.5KM,估计得加中继了
举报

李淇淇

2019-9-18 08:39:41
端接匹配负载应该放在传输线的末端(最后那台的后面)。另外,电缆(双绞线)的品质也需注意。
举报

丁亚念

2019-9-18 08:55:00
楼上两位说的对,此外,用于长距离通讯时,485电路的设计也要注意,不用用市面所谓232转485头子的接法,收到控制信号一定要由程序控制。
举报

李贞

2019-9-18 09:00:22
1.是手拉手的接法,没有分叉。是双芯屏蔽线。
2.匹配负载加最后那台的后面?是不是就是最后那台上啊,我是加在最后那台上的。
3.是用485转232的,现在电脑大部份都没485接口了。
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分