Cypress技术论坛
直播中

李晶

7年用户 913经验值
私信 关注
[问答]

柏树降低PSOC4设计规格

有人注意到,CyPress已经改变了版本V1.10和V2.00之间的AcdSARSaESEQ的最大采样率吗?
使用V1.10和AVDD REF,最大采样率为1MSPS。
使用V2.00和AVDD REF,最大采样率已经降到了500 KSPS,没有超过这个限制的方法。
甚至在HTTP://www. CyPress?COM/?DoCID=4830,日期为3月26日,仍表示最大采样率为1MSPS。显然,“文档没有被正确地更新以反映这一变化。”
这意味着我的设计没有一个可以更新。
这真让我恼火。塞浦路斯耸耸肩,少我重新设计。
我猜这是“软”处理器的危险,制造商可以追溯没有思考后果客户删除功能。

回帖(6)

李晶

2019-9-3 12:13:43
我已经提起诉讼了。他们告诉我重做我的项目。
我们没有问题。我们需要的速度超过绝对的准确度。
我的感觉是你再添加一个警告,性能可能在高采样速度降低。你不把客户的脚只是因为你的鞋是半尺寸太小。
我的设计已经签字了。我没有时间重新调整所有的PID回路因为时间改变。
柏树已引起关注,改变芯片规格一年为我们的设计,我的雇主,所以我们开始寻找其他的cortexm0供应商提供一个“固定”的建筑。
对不起,我的排气,但塞浦路斯的傲慢是令人震惊的。
举报

杨军

2019-9-3 13:01:45
他希望他的参考是VDD,而不是1.024 V。
改变和
问候,Dana。
举报

姜钰

2019-9-3 13:13:09
实际上,SARMUMUXADCKP4数据表的修订说明在第2.09版中表示,对于VDDA参考文献,最大采样率已经降低。
实际上,你可以做的只是使用一个旧版本的组件(或者也许是创建者)。这些不太熟悉的创建者-创建者版本的特征可以并行安装,而旧版本的组件仍然是其中的一部分。因此,IOF依赖于某个组件中某个组件的某些行为被改变,您只需要继续使用旧组件。
举报

李云生

2019-9-3 13:22:38
你好!
很抱歉,这种改变对你影响很大。不幸的是,我们发现,在非旁路的基于VDDA的参考电压下,SAR在1MSPS上是不规范的。我们并没有随意地改变设备(但我可以看到它看起来是那样)。在这种情况下,我们需要对组件进行更改,以便新的使用不会允许超出规格的用例。这对现有的使用(你的情况)有很大的影响,速度和范围比准确性更重要。再次,我为此道歉,我们需要看看我们如何沟通这样的变化在未来。理想情况下,当然,我们根本不需要做这些。
如HLI所建议的,对组件进行备份将确实允许您构建所需的配置,但它不会具有先前声明的精度。
--马克。
举报

更多回帖

发帖
×
20
完善资料,
赚取积分