max485通讯测试失败
开启该帖子的消息推送
max485
引脚
信号源
外部信号源以485信号协议与51
单片机
通讯,主板上电后测得485芯片引脚4的电压5v左右,引脚1的电压为0,而引脚6、7之间的电压为2.5v左右;
pc对板子进行通讯测试失败;
pc串口-485驱动正常,AB电压5v左右;
主板上485与单片机的连接图
回帖
(7)
廖漳彩
2019-6-20 09:20:21
我只提一个错误:脚6、7之间的电阻要求1K以上。
我只提一个错误:脚6、7之间的电阻要求1K以上。
举报
李俊一
2019-6-20 09:39:42
还有瞬态二极管那样接有问题,先去掉正常后再考虑使用。
还有瞬态二极管那样接有问题,先去掉正常后再考虑使用。
举报
刘秀英
2019-6-20 09:57:47
120欧不是匹配阻抗么,手册上的
120欧不是匹配阻抗么,手册上的
举报
秦涌安
2019-6-20 10:11:07
120及瞬态二极管对信号衰减严重,可能导致不能正常通信。匹配电阻实际上一般不接,要接也不能小于1K.
120及瞬态二极管对信号衰减严重,可能导致不能正常通信。匹配电阻实际上一般不接,要接也不能小于1K.
举报