485接地问题

是这样的,最近搞485  在室外用,方案是室内PC作为主机,用个485转化器接到室外大概30米左右的4.5个节点,用的485芯片是adm2582,带光耦和电源隔离的,所以在每个节点处会产生两个地,一个是电源地,一个是485的地,即使这几个节点是共电源的,应为隔离了嘛,那么问题来了?
第一:485总线上的节点出的485地到底要不要连在一起,这个我看了很多资料都说需要连在一起,而且要用另外的线,不能用双绞线的屏蔽层。但是连在一起之后呢?有的说之后要单点接入大地,有的又说不能接入大地,如果不接入大地那咋办?
第二:应为在室外需要防雷电,很多人又说了,如果用带屏蔽层的双绞线,需要将屏蔽层接入大地?是这样的吗?
完全被接地搞糊涂了 请做过的同志指点一下

回帖(4)

王英

2019-6-19 07:15:05
现在中国人的中国话水平,感慨。
举报

杨秀珍

2019-6-19 07:34:24
你好 你是说我表达的不清楚么
举报

贾玲

2019-6-19 08:08:00
你好 谢谢指导。  您的意思是485总线地先预留出来,可以不用,如果实在要用就把它们都连起来接入电源的参考地?而不是大地? 是这样的吧
举报

陈晨

2019-6-19 08:13:15
是的,就是这样